냉동장치에서 액관의 어떤 부분에 플래쉬가스가 나타났을 때 그 원인에 해당되는 것은? 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 22년 1회차
냉동장치에서 액관의 어떤 부분에 플래쉬가스가 나타났을 때 그 원인에 해당되는 것은?
1
액관이 냉매액 온도보다 낮은 냉장실 같은 곳을 통과하기 때문이다.
2
액가스 열교환기를 설치하여 냉매액을 과냉각 시켰기 때문이다.
3
냉매의 저항을 적게하기 위하여 액관을 과도하게 굵게 했기 때문이다.
4
액관 중에 솔레노이드 밸브 또는 스트레이너가 오물로 막히거나 액관이 용량에 비하여 구경이 적기 때문이다.
해설

액관에서 플래시가스가 발생하는 것은 냉매액이 관 도중에서 압력이 크게 떨어질 때 나타나는 현상이다. 솔레노이드밸브나 스트레이너가 오물로 막히거나 액관 구경이 유량에 비해 작으면 그 부분에서 급격한 압력강하가 생겨 냉매 일부가 기화되면서 플래시가스가 발생한다.