급수설비에서 펌프직송(부스터 펌프) 방식에 대한 설명으로 틀린 것은? 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 22년 2회차
급수설비에서 펌프직송(부스터 펌프) 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
고가수조를 설치할 필요가 없다.
2
정전 시에도 별도 설비 없이 급수가 계속 가능하다.
3
수조 개방에 따른 급수 오염의 가능성이 작다.
4
펌프의 운전 대수나 회전수를 제어하여 사용량 변동에 대응한다.
해설
펌프직송(부스터 펌프) 방식은 고가수조가 필요 없고 급수 오염 가능성이 낮으며 사용량에 따라 펌프 운전 대수·회전수를 제어하지만, 정전 시에는 별도의 비상전원 설비 없이는 급수가 중단되므로 "정전 시에도 별도 설비 없이 급수가 계속 가능하다"는 설명은 옳지 않다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.