3상 권성형 유도전동기의 2차 회로에 저항기를 접속시키는 이유가 될 수… | [공조냉동기계산업기사 필기] 22년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 22년 3회차
3상 권성형 유도전동기의 2차 회로에 저항기를 접속시키는 이유가 될 수 없는 것은?
1
속도를 제어하기 위해서
2
기동전류를 제한시키기 위해서
3
기동토크를 크게 하기 위해서
4
최대토크를 크게 하기 위해서
해설

권선형 유도전동기의 2차 회로에 저항을 넣으면 슬립-토크 특성이 바뀌어 기동전류를 제한하고 기동토크를 크게 하며 속도제어에도 활용할 수 있지만, 최대토크의 크기 자체는 2차 저항값과 무관하게 일정하고 다만 최대토크가 발생하는 슬립점만 바뀐다. 따라서 "최대토크를 크게 하기 위해서"는 2차 저항 삽입의 목적으로 옳지 않다.