컴퓨터실의 공조방식 중 바닥 아래 송풍방식(프리액세스 취출방식)의 특징… | [공조냉동기계산업기사 필기] 22년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 22년 3회차
컴퓨터실의 공조방식 중 바닥 아래 송풍방식(프리액세스 취출방식)의 특징이 아닌 것은?
1
컴퓨터에 일정 온도의 공기 공급이 용이하다.
2
급기의 청정도가 천장 취출방식보다 높다.
3
바닥온도가 낮게 되고 불쾌감을 느끼는 경우가 있다.
4
온ㆍ습도 조건이 국소적으로 불만족한 경우가 있다.
해설
바닥 아래 송풍방식은 이중바닥 아래 공간을 급기 통로로 쓰기 때문에 바닥 밑 먼지가 급기에 섞이기 쉽다. 따라서 급기의 청정도는 천장 취출방식보다 낮다. 반면 컴퓨터 본체에 일정 온도의 공기를 직접 공급하기 쉽다. 단점으로는 바닥온도가 낮아져 불쾌감을 줄 수 있고, 온·습도 조건이 국소적으로 불만족스러울 수 있다.
※ 정답 정정(2026-09-23): 종전 등록 정답 4번을 2번으로 바로잡았습니다. 공조 교재의 컴퓨터실 공조방식 비교: 바닥 아래 송풍(프리액세스)은 기기에 일정 온도 공기 공급이 확실하나, 바닥 플레넘의 먼지 때문에 급기 청정도가 천장 취출보다 '낮고', 바닥온도 저하 불쾌감, 온습도의 국소적 불만족이 단점으로 열거된다. 특징이 아닌 것은 2.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.