피스톤 압출량이 48(m3/h)인 압축기를 사용하는 냉동장치가 있다. … | [공조냉동기계산업기사 필기] 22년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 22년 3회차
피스톤 압출량이 48(m3/h)인 압축기를 사용하는 냉동장치가 있다. 1, 2, 3점에서의 냉매의 엔탈피 및 비체적은 그림에 나타난 것과 같다. 이 운전상태에서 압축기의 체적효율 ηv=0.75이고, 배관에서의 열손실을 무시할 경우 이 냉동장치의 냉동능력은 몇 냉동톤인가?
1
5.06 냉동톤
2
4.82 냉동톤
3
2.71 냉동톤
4
2.58 냉동톤
해설
냉매 순환량은
이다.열교환기를 포함한 저압측 전체로 열수지를 잡으면 냉동효과는 압축기 흡입과 수액기 출구의 엔탈피 차인
이므로 냉동능력은
다.한국 이므로
냉동톤이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요