냉동배관 중 액관 시공상 주의할 점을 열거한 것이다. 잘못된 것은? 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 23년 1회차
냉동배관 중 액관 시공상 주의할 점을 열거한 것이다. 잘못된 것은?
1
매우 긴 입상 배관의 경우 압력이 증가하게 되므로 충분한 과냉각이 필요하다.
2
배관은 가능한 한 짧게 하여 냉매가 증발하는 것을 방지한다.
3
2대 이상의 증발기를 사용하는 경우 역관에서 발생한 증발가스(flash gas)가 균등하게 분배되도록 배관한다.
4
증발기가 응축기 또는 수액기보다 8m 이상 높은 위치에 설치되는 경우는 약을 충분히 과냉각시켜 액 냉매가 관내에서 증발하는 것을 방지하도록 한다.
해설
매우 긴 입상 액관에서는 상승에 따른 정수두(위치수두) 손실로 오히려 압력이 감소해 플래시가스가 발생하기 쉬우므로 충분한 과냉각으로 이를 방지해야 한다. "압력이 증가하게 되므로"라는 설명은 방향이 반대되어 옳지 않다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.