냉동배관 중 액관 시공상 주의할 점을 열거한 것이다. 잘못된 것은?
1
매우 긴 입상 배관의 경우 압력이 증가하게 되므로 충분한 과냉각이 필요하다.
2
배관은 가능한 한 짧게 하여 냉매가 증발하는 것을 방지한다.
3
2대 이상의 증발기를 사용하는 경우 역관에서 발생한 증발가스(flash gas)가 균등하게 분배되도록 배관한다.
4
증발기가 응축기 또는 수액기보다 8m 이상 높은 위치에 설치되는 경우는 약을 충분히 과냉각시켜 액 냉매가 관내에서 증발하는 것을 방지하도록 한다.
해설

매우 긴 입상 액관에서는 상승에 따른 정수두(위치수두) 손실로 오히려 압력이 감소해 플래시가스가 발생하기 쉬우므로 충분한 과냉각으로 이를 방지해야 한다. "압력이 증가하게 되므로"라는 설명은 방향이 반대되어 옳지 않다.