모두CBT

히트펌프의 압축기 소요동력이 5\ \mathrm{kW}, 증발기에서 흡 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 23년 1회차
히트펌프의 압축기 소요동력이 5 kW5\ \mathrm{kW}, 증발기에서 흡수하는 열량이 15 kW15\ \mathrm{kW}일 때, 응축기 방열량(난방능력)과 난방 성적계수는 각각 얼마인가?
1
15 kW, 3
2
20 kW, 4
3
20 kW, 3
4
15 kW, 4
해설

응축기 방열량은 Qc=W+Qe=5+15=20 kWQ_c = W+Q_e = 5+15 = 20\ \mathrm{kW}이고, 난방 성적계수는 COP=Qc/W=20/5=4\mathrm{COP}=Q_c/W=20/5=4로 정답과 일치한다.