모두CBT

어느 증기압축 냉동사이클에서 압축기 흡입가스의 엔탈피가 390\ \mathrm{k 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 23년 1회차
어느 증기압축 냉동사이클에서 압축기 흡입가스의 엔탈피가 390 kJ/kg390\ \mathrm{kJ/kg}, 압축기 토출가스의 엔탈피가 430 kJ/kg430\ \mathrm{kJ/kg}, 팽창밸브 직전 냉매액의 엔탈피가 240 kJ/kg240\ \mathrm{kJ/kg}일 때 이 사이클의 성적계수는?
1
2.75
2
3.25
3
3.75
4
4.25
해설

냉동효과는 h1h3=390240=150 kJ/kgh_1-h_3=390-240=150\ \mathrm{kJ/kg}, 압축일은 h2h1=430390=40 kJ/kgh_2-h_1=430-390=40\ \mathrm{kJ/kg}이므로 성적계수는 COP=150/40=3.75\mathrm{COP}=150/40=3.75로 정답과 일치한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.