다음 중 모세관(Capillary tube) 사용시 주의점으로 틀린 것… | [공조냉동기계산업기사 필기] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 23년 1회차
다음 중 모세관(Capillary tube) 사용시 주의점으로 틀린 것은?
1
고압측 액부분에 설치할 것
2
수내식 콘덴싱 유니트에는 사용하지 말 것
3
규격은 장치에 알맞는 것을 사용할 것
4
냉매충전량을 가능한 적게 할 것
해설
고압측 액부분에 설치하라는 것은 주의점으로 옳지 않다. 모세관은 정해진 관경과 길이의 유동저항만으로 교축하므로 부하 변동에 따라 냉매량을 조절하지 못하고, 정지 중에는 고압측과 저압측 압력이 평형을 이룬다.
그래서 고압측에 액이 고이는 부분이 있으면 기동할 때 고인 액이 한꺼번에 증발기로 밀려 들어가 액압축을 일으키므로, 수액기처럼 액이 모이는 부분을 두지 않는 것이 원칙이다.
올바른 주의점은 다음과 같다.
- 냉매 충전량을 정확히 소량으로 할 것
- 장치 용량에 맞는 규격을 쓸 것
- 부하 변동이 큰 수냉식 콘덴싱 유닛에는 쓰지 말 것
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요