다음 중 모세관(Capillary tube) 사용시 주의점으로 틀린 것은?
1
고압측 액부분에 설치할 것
2
수내식 콘덴싱 유니트에는 사용하지 말 것
3
규격은 장치에 알맞는 것을 사용할 것
4
냉매충전량을 가능한 적게 할 것
해설
모세관은 정해진 관경과 길이의 유동저항만으로 교축하므로 부하 변동에 따라 냉매량을 조절하지 못하고, 정지 중에는 고압측과 저압측 압력이 평형을 이룬다. 그래서 고압측에 액이 고이는 부분이 있으면 기동할 때 고인 액이 한꺼번에 증발기로 밀려 들어가 액압축을 일으키므로, 수액기처럼 액이 모이는 부분을 두지 않는 것이 원칙이다. 고압측 액부분에 설치하라는 것은 주의점으로 옳지 않다. 냉매 충전량을 정확히 소량으로 할 것, 장치 용량에 맞는 규격을 쓸 것, 부하 변동이 큰 수냉식 콘덴싱 유닛에는 쓰지 말 것이 올바른 주의점이다.