모두CBT

인접실, 복도, 상층, 하층이 공조되지 않는 일반 사무실의 남쪽내벽 손… | [공조냉동기계산업기사 필기] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 23년 1회차
인접실, 복도, 상층, 하층이 공조되지 않는 일반 사무실의 남쪽내벽 손실 열량은 얼마인가? (단, 설계조건은 실내온도 20℃, 실외온도 0℃, 내벽 k=1.6kcal/m2h℃으로 한다.)
문제 이미지
1
320kcal/h
2
872kcal/h
3
1193kcal/h
4
2937kcal/h
해설

남쪽 벽은 공조되지 않는 복도에 면한 내벽이며, 길이 8 m8\ \mathrm{m}와 층높이 3 m3\ \mathrm{m}에서 문 2×2=4 m22\times2=4\ \mathrm{m^2}를 뺀 8×34=20 m28\times3-4=20\ \mathrm{m^2}가 전열 면적이다. 비공조실에 면한 내벽은 실내외 온도차의 절반을 적용하므로 Δt=2002=10 C\Delta t=\dfrac{20-0}{2}=10\ ^{\circ}\mathrm{C}이고, q=kAΔt=1.6×20×10=320 kcal/hq=kA\Delta t=1.6\times20\times10=320\ \mathrm{kcal/h}다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.