3상 유도전동기의 출력이 5마력, 전압 220V, 효율 80%, 역률 90%일 때 전동기에 유입되는 선전류는 약 몇 A인가?
11.6
13.6
15.6
17.6
입력전력은 5×0.7460.8≈4.66 kW\dfrac{5\times0.746}{0.8}\approx4.66\,\mathrm{kW}0.85×0.746≈4.66kW이며, 선전류는 I=4662.53×220×0.9≈13.6 AI=\dfrac{4662.5}{\sqrt3\times220\times0.9}\approx13.6\,\mathrm{A}I=3×220×0.94662.5≈13.6A이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.