모두CBT
온도 30℃, 절대습도 ×=0.0271kg/kg'인 습공기의 수증기 열량과 습공기 열량의 비율은 약 몇 % 인가?
40
.50
70
90
습공기 엔탈피는 h=0.24t+x(597.5+0.441t)≈0.24×30+0.0271×610.7≈23.7 kcal/kgh=0.24t+x(597.5+0.441t)\approx0.24\times30+0.0271\times610.7\approx23.7\,\mathrm{kcal/kg}h=0.24t+x(597.5+0.441t)≈0.24×30+0.0271×610.7≈23.7kcal/kg이며, 이 중 수증기분 엔탈피 16.6 kcal/kg16.6\,\mathrm{kcal/kg}16.6kcal/kg이 차지하는 비율은 약 70%이다.