풍량이 800m3/h인 공기를 건구온도 33℃,습구온도 27℃(h1 = 20.3㎉/㎏)의 상태에서 건구온도 16℃,상대습도 90%(h2 = 10.0㎉/㎏)상태까지 냉각할 경우 필요한 냉각 열량은 얼마인가? (단, 건공기의 비체적(ν)은 0.83[m3/㎏]이다.)
8,500[㎉/h]
9,200[㎉/h]
9,930[㎉/h]
12,000[㎉/h]
공기 질량유량은 800/0.83≈964 kg/h800/0.83\approx964\,\mathrm{kg/h}800/0.83≈964kg/h이고, 냉각열량은 964×(20.3−10.0)≈9930 kcal/h964\times(20.3-10.0)\approx9930\,\mathrm{kcal/h}964×(20.3−10.0)≈9930kcal/h이다.