수도직결식 급수설비에서 수도본관에서 최상층 수전까지 높이가 10m일 때 수도본관의 최저필요 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 24년 3회차
수도직결식 급수설비에서 수도본관에서 최상층 수전까지 높이가 10m일 때 수도본관의 최저필요수압은 얼마인가? (단, 수전의 최저 필요압력은 0.3kgf/cm2, 관내 마찰손실 수두는 0.2kgf/cm2으로 한다.)
1
1.0kgf/cm2
2
1.5kgf/cm2
3
2.0kgf/cm2
4
2.5kgf/cm2
해설

필요수압은 높이 10m를 환산한 1.0kgf/cm²에 수전 최저필요압력 0.3kgf/cm², 마찰손실 0.2kgf/cm²를 더한 1.5kgf/cm21.5\,\mathrm{kgf/cm^2}이다.