모두CBT

만액식 증발기와 건식 증발기를 비교한 설명으로 틀린 것은? | [공조냉동기계산업기사 필기] 25년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 25년 2회차
만액식 증발기와 건식 증발기를 비교한 설명으로 틀린 것은?
1
만액식은 전열면의 대부분이 냉매액과 접촉하므로 전열이 양호하다.
2
만액식은 건식보다 냉매 충전량이 많이 필요하다.
3
건식은 증발기 출구에서 냉매가 과열증기로 나가므로 윤활유가 압축기로 돌아오기 비교적 쉽다.
4
만액식은 증발기 내 냉매 액면을 제어할 필요가 없다.
해설

만액식 증발기는 전열면 대부분이 냉매액에 잠겨 전열은 좋지만 냉매 충전량이 많고, 플로트 밸브 등으로 증발기 내 액면을 일정하게 유지하는 액면 제어가 반드시 필요하다. 건식은 출구에서 냉매가 과열증기로 나가므로 윤활유가 압축기로 되돌아오기 쉽다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[공조냉동기계산업기사 필기] 25년 2회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요공조냉동기계산업기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기