모두CBT

압축 냉동기에서 증발온도 -15℃, 응축온도 30℃인데 응축 온도는 변화시키지 않고 증발온 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 25년 2회차
압축 냉동기에서 증발온도 -15℃, 응축온도 30℃인데 응축 온도는 변화시키지 않고 증발온도를 -30℃로 강하시키면 그 성적계수는 어떻게 변화하는가?
1
처음의 2/5 정도가 된다.
2
처음의 1/2 정도가 된다.
3
처음의 7/10 정도가 된다.
4
처음의 9/10 정도가 된다.
해설

이론 성적계수는 COP=TeTcTeCOP = \dfrac{T_e}{T_c - T_e}이다. 처음은 258303258=5.73\dfrac{258}{303-258} = 5.73, 증발온도를 -30℃로 낮추면 243303243=4.05\dfrac{243}{303-243} = 4.05이므로 비는 4.055.730.7\dfrac{4.05}{5.73} \fallingdotseq 0.7, 즉 처음의 7/10 정도로 떨어진다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.