어떤 실내의 현열량이 3000kcal/h, 실내온도 25℃, 송풍기 출구온도 15℃ 일 때 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 25년 2회차
어떤 실내의 현열량이 3000kcal/h, 실내온도 25℃, 송풍기 출구온도 15℃ 일 때 실내 송풍량은 약 얼마인가? (단, 공기의 비열 0.24kcal/kg℃, 공기의 비중량 1.2kg/m3 으로 한다.)
1
1071.43m3/h
2
1061.67m3/h
3
1051.43m3/h
4
1041.67m3/h
해설
실내 현열부하를 제거하는 데 필요한 풍량은 로 구한다. 이며, 취출온도차를 크게 잡을수록 필요 송풍량은 줄어든다.