다음 그림은 냉방시의 공기조화 과정을 나타내고 있다. 그림과 같은 조건일 경우 냉각코일의 바이패스 팩터는 얼마인가? (단, ① 실내공기의 상태점, ② 외기의 상태점, ③ 혼합공기의 상태점, ④\ 취출공기의 상태점, ⑤ 코일의 장치노점온도)
문제 이미지
1
0.15
2
0.20
3
0.25
4
0.30
해설

바이패스 팩터는 코일과 접촉하지 못하고 그대로 빠져나온 공기의 비율이므로 BF=t출구tADPt입구tADP\mathrm{BF} = \dfrac{t_{\text{출구}} - t_{\text{ADP}}}{t_{\text{입구}} - t_{\text{ADP}}}로 구한다. 코일 입구는 혼합공기 28C28^\circ\mathrm{C}, 출구는 취출공기 16C16^\circ\mathrm{C}, 장치노점온도는 13C13^\circ\mathrm{C}이므로 BF=16132813=315=0.2\mathrm{BF} = \dfrac{16 - 13}{28 - 13} = \dfrac{3}{15} = 0.2이다. 실내 26C26^\circ\mathrm{C}와 외기 32C32^\circ\mathrm{C}는 혼합공기 온도를 만들어 내는 값일 뿐 바이패스 팩터 계산에 직접 쓰이지는 않는다.