증기압축 냉동장치에서 증발기를 지나는 냉매의 물리적 변화로서 적절한 것은? (단, 냉동장치는 이상적인 냉동사이클을 따른다)
1
압력이 증가한다.
2
엔트로피가 감소한다.
3
엔탈피가 증가한다.
4
비체적이 감소한다.
해설

증기압축 냉동장치의 이상적 냉동사이클(역 랭킹사이클)에서 증발기는 저압·저온 구간에 해당하며, 냉매가 액체에서 기체로 상변화하는 등온·등압 과정이다. 증발기에서는 저온의 냉방실로부터 열을 흡수하므로 엔탈피가 증가한다.

  • 압력은 증발기 내에서 일정하므로 증가하지 않는다.
  • 엔트로피는 액체가 기체로 변하면서 분자의 무질서도가 증가하여 증가한다(감소하지 않음).
  • 비체적(단위질량당 부피)은 액체에서 기체로 상변화하면서 크게 증가한다(감소하지 않음).