모두CBT

냉동기에서 유압이 낮아지는 원인으로 옳은 것은? 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 26년 1회차
냉동기에서 유압이 낮아지는 원인으로 옳은 것은?
1
유온이 낮은 경우
2
오일이 과충전 된 경우
3
오일에 냉매가 혼입된 경우
4
유압조정밸브의 개도가적은 경우
해설

오일에 냉매가 혼입되면 오일이 희석되어 점도가 떨어지고 오일포밍이 발생하여 유압이 낮아진다. 반대로 유온이 낮으면 점도가 커져 유압이 상승하고, 유압조정밸브의 개도가 작으면 릴리프되는 양이 줄어 유압은 높아지는 방향이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.