모두CBT

펌프의 캐비테이션(공동현상)에 관한 설명으로 틀린 것은? 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 25년 3회차

펌프의 캐비테이션(공동현상)에 관한 설명으로 틀린 것은?

1
이용 가능한 유효흡입양정(NPSHav)이 펌프가 필요로 하는 필요흡입양정(NPSHre)보다 크도록 계획하면 방지할 수 있다.
2
흡입 실양정을 작게 하고 흡입관의 관지름을 크게 하여 흡입 측 저항을 줄인다.
3
수온이 높을수록 물의 포화증기압이 높아지므로 캐비테이션이 발생하기 쉽다.
4
펌프의 회전수를 높여 흡입 유속을 증가시키면 캐비테이션이 방지된다.
해설
캐비테이션은 흡입부의 압력이 그 수온의 포화증기압 이하로 내려가 기포가 생기는 현상이다. 회전수를 높이면 흡입 유속이 커져 압력 강하가 커지고 필요흡입양정(NPSHre)도 커지므로 캐비테이션이 오히려 촉진된다. 방지하려면 회전수를 낮춰야 하므로 ④가 틀리다. NPSHav > NPSHre(통상 여유율을 두어 1.3배 이상)로 계획(①), 흡입양정 축소·흡입관경 확대(②), 고수온일수록 포화증기압 상승으로 발생 용이(③)는 모두 옳다.
[근거] 펌프 캐비테이션 이론 — NPSHav>NPSHre 조건, 회전수 저감·흡입양정 축소·흡입관경 확대가 방지책

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.