모두CBT

냉동설비 배관 등의 내압시험 및 기밀시험에 관한 설명으로 틀린 것은? 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 25년 3회차

냉동설비 배관 등의 내압시험 및 기밀시험에 관한 설명으로 틀린 것은?

1
내압시험은 기밀시험에 합격한 배관에 대하여 실시한다.
2
내압시험을 물 등의 액체로 실시하는 경우 시험압력은 설계압력의 1.5배 이상으로 한다.
3
기밀시험은 설계압력 이상의 압력으로 질소 등 비활성 가스나 공기를 사용하여 실시한다.
4
기밀시험에는 조연성 가스인 산소를 사용하여서는 안 된다.
해설
시험 순서가 반대이다. 내압(耐壓)시험은 구조물이 압력에 견디는 강도를 확인하는 시험으로 먼저 실시하고, 기밀시험은 내압시험에 합격한 설비에 대하여 누설 유무를 확인하기 위해 나중에 실시한다. 따라서 ①이 틀리다. 내압시험 압력은 액체 사용 시 설계압력의 1.5배 이상(기체 사용 시 1.25배 이상)(②), 기밀시험은 설계압력 이상의 압력으로 질소·공기 등 산소 외의 기체 사용(③), 압축 시 발화 위험이 있는 산소 사용 금지(④)는 모두 현행 기준에 맞다.
[근거] 고압가스안전관리법령 냉동제조 시설·기술기준(KGS 코드) — 내압시험 설계압력 1.5배(액체)/1.25배(기체), 기밀시험 설계압력 이상·산소 사용 금지, 내압→기밀 순서

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.