사용전압 380V인 3상 전동기 회로의 절연저항을 측정할 때, 절연저항계의 시험전압(DC)과 절연저항 기준값으로 옳은 것은?

1
시험전압 250V, 절연저항 0.5MΩ 이상
2
시험전압 500V, 절연저항 1.0MΩ 이상
3
시험전압 500V, 절연저항 0.2MΩ 이상
4
시험전압 1000V, 절연저항 1.0MΩ 이상
해설

380V 전동기 회로는 사용전압 500V 이하이므로 DC 500V 절연저항계로 측정하여 1.0MΩ 이상이어야 한다. 측정 시에는 전로를 정전시키고 전동기 결선을 분리한 후 측정한다.

한국전기설비규정(KEC)에서 저압전로의 절연저항 기준은 다음과 같다. SELV·PELV 회로는 DC 250V로 0.5MΩ 이상, 사용전압 500V 이하(FELV 포함)는 DC 500V로 1.0MΩ 이상, 500V 초과는 DC 1000V로 1.0MΩ 이상이다.

[근거] 한국전기설비규정(KEC) 저압전로 절연저항 기준표(500V 이하: DC 500V, 1.0MΩ 이상)