사용전압 380V인 3상 전동기 회로의 절연저항을 측정할 때, 절연저항계의 시험전압(DC)과 절연저항 기준값으로 옳은 것은?
1
시험전압 250V, 절연저항 0.5MΩ 이상
2
시험전압 500V, 절연저항 1.0MΩ 이상
3
시험전압 500V, 절연저항 0.2MΩ 이상
4
시험전압 1000V, 절연저항 1.0MΩ 이상
해설
한국전기설비규정(KEC)에서 저압전로의 절연저항 기준은 SELV·PELV 회로는 DC 250V로 0.5MΩ 이상, 사용전압 500V 이하(FELV 포함)는 DC 500V로 1.0MΩ 이상, 500V 초과는 DC 1000V로 1.0MΩ 이상이다. 380V 전동기 회로는 사용전압 500V 이하이므로 DC 500V 절연저항계로 측정하여 1.0MΩ 이상이어야 한다. 측정 시에는 전로를 정전시키고 전동기 결선을 분리한 후 측정한다. [근거] 한국전기설비규정(KEC) 저압전로 절연저항 기준표(500V 이하: DC 500V, 1.0MΩ 이상)