두 대 이상의 변압기를 병렬 운전하고자 할 때 이상적인 조건으로 옳지 … | [공조냉동기계기사 필기] 25년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 25년 3회차
두 대 이상의 변압기를 병렬 운전하고자 할 때 이상적인 조건으로 옳지 않은 것은?
1
용량에 비례해서 전류를 분담할 것
2
각 변압기의 극성이 같을 것
3
변압기 상호간 순환전류가 흐르지 않을 것
4
각 변압기의 손실비가 같을 것
해설
변압기 병렬운전이 이상적으로 이루어지려면 극성 일치, 순환전류 미발생, 용량에 비례한 부하분담(%임피던스 동일)이 필요하다. 각 변압기의 손실비가 같아야 한다는 것은 병렬운전의 필수조건이 아니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.