공기열원 수가열 열펌프 장치를 가열운전(시운전)할 때 압축기 토출밸브 부근에서 토출가스 온 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 25년 3회차
공기열원 수가열 열펌프 장치를 가열운전(시운전)할 때 압축기 토출밸브 부근에서 토출가스 온도를 측정하였더니 일반적인 온도보다 지나치게 높게 나타났다. 이러한 현상의 원인으로 가장 거리가 먼 것은?
1
냉매 분해가 일어났다.
2
팽창밸브가 지나치게 교축 되었다.
3
공기측 열교환기(증발기)에서 눈에 띄게 착상이 일어났다.
4
가열측 순환 온수의 유량이 설계 값 보다 많다.
해설
가열측 순환 온수의 유량이 설계값보다 많으면 응축기(수가열기)의 열교환이 잘되어 응축온도·응축압력이 낮아지므로 토출가스 온도는 오히려 낮아진다. 팽창밸브 과도한 교축이나 증발기 착상은 흡입압력을 떨어뜨려 압축비를 키우므로 토출온도 상승의 원인이 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.