모두CBT

에어필터의 효율 측정법에 관한 설명으로 틀린 것은? 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 25년 3회차

에어필터의 효율 측정법에 관한 설명으로 틀린 것은?

1
중량법은 필터가 포집한 분진의 질량으로 효율을 구하며, 비교적 큰 입자를 대상으로 하는 저성능 필터에 적용한다.
2
비색법(변색도법)은 필터 상류·하류의 공기를 여과지에 통과시켜 변색 정도를 광전관으로 비교하여 효율을 구한다.
3
계수법(DOP법)은 약 0.3 µm의 표준입자를 사용하며, HEPA 필터 등 고성능 필터의 효율 측정에 사용한다.
4
동일한 필터를 측정하면 중량법에 의한 효율이 계수법에 의한 효율보다 낮게 나타난다.
해설
같은 필터라도 측정법에 따라 효율값이 달라지는데, 포집이 쉬운 큰 입자 위주로 평가하는 중량법이 가장 높게, 0.3 µm 미세입자를 개수로 세는 계수법(DOP법)이 가장 낮게 나타난다(중량법 > 비색법 > 계수법). 따라서 중량법 효율이 계수법보다 낮다는 설명은 틀리다.
[근거] 필터 효율 측정 3법(중량법·비색법·계수법)과 동일 필터에서의 효율값 크기 순서

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.