외기온도 5℃,상대습도 50%인 공기를 온도 18℃,상대습도 60%인 … | [공조냉동기계기사 필기] 25년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 25년 3회차
외기온도 5℃,상대습도 50%인 공기를 온도 18℃,상대습도 60%인 공기로 조화하여 실내로 공급하는 장치가 있다. 공기는 먼저 예열기에 의하여 가열되고 물을 세정기에서 분사하여 60%의 습도가 되도록 한 다음 마지막으로 가열기에 의해 18℃로 가열한다. 대기의 압력을 760㎜Hg라 할때 세정기에서 가습되는 물의 양은 얼마인가? (단,18℃에서 포화수증기 분압은 15.47㎜Hg, 5℃에서 포화수증기 분압은 6.54㎜Hg 이다.)
1
0.003㎏/㎏'
2
0.004㎏/㎏'
3
0.005㎏/㎏'
4
0.006㎏/㎏'
해설
예열기와 가열기는 현열만 가하므로 절대습도를 변화시키지 않고, 가습은 세정기에서만 일어난다. 외기(5℃, 50%)의 절대습도는 이고 실내 공급공기(18℃, 60%)의 절대습도는 이므로 세정기에서 가습되는 수분량은 이다.