온수 난방에서 개방식 팽창탱크에 관한 설명으로 틀린 것은? 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 25년 2회차
온수 난방에서 개방식 팽창탱크에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
공기빼기 배기관을 설치한다.
2
4°C의 물을 100°C로 높였을 때 팽창체적비율이 4.3% 정도이므로 이를 고려하여 팽창탱크를 설치한다.
3
팽창탱크에는 오버 플로우관을 설치한다.
4
팽창관에는 반드시 밸브를 설치한다.
해설

팽창관은 온수의 팽창량을 팽창탱크로 도피시키는 안전배관이므로 도중에 밸브를 설치해서는 안 된다. 반드시 밸브를 설치한다는 설명이 틀렸다. 물은 4℃에서 100℃로 가열되면 약 4.3% 체적 팽창하므로 이를 고려해 탱크 용량을 정하고, 배기관과 오버플로우관을 갖춘다.