냉각코일의 장치노점온도(ADP)가 7℃이고, 여기를 통과하는 입구공기의 온도 27℃라 한다. 코일의 바이패스 팩터를 0.1이라고 할 때 코일 출구공기의 온도는?
1
8.0℃
2
8.5℃
3
9.0℃
4
9.5℃
해설

바이패스 팩터(Bypass Factor, BF)는 코일을 통과하지 않고 우회하는 공기의 비율을 나타내며, 출구공기 온도는 tout=tADP+BF×(tintADP)t_{out} = t_{ADP} + BF \times (t_{in} - t_{ADP}) 공식으로 구한다. 주어진 값을 대입하면 tout=7+0.1×(277)=7+0.1×20=7+2=9.0t_{out} = 7 + 0.1 \times (27 - 7) = 7 + 0.1 \times 20 = 7 + 2 = 9.0℃이다. 바이패스 팩터가 0.1이라는 것은 입구공기의 10%만 코일을 우회하고 90%는 냉각되므로, 출구공기는 장치노점온도와 입구온도 사이에서 0.1의 비율로 가중평균된 온도가 되며, 따라서 출구공기의 온도는 9.0℃이다.