모두CBT

냉각코일의 장치노점온도(ADP)가 7℃이고, 여기를 통과하는 입구공기의… | [공조냉동기계기사 필기] 25년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 25년 2회차
냉각코일의 장치노점온도(ADP)가 7℃이고, 여기를 통과하는 입구공기의 온도 27℃라 한다. 코일의 바이패스 팩터를 0.1이라고 할 때 코일 출구공기의 온도는?
1
8.0℃
2
8.5℃
3
9.0℃
4
9.5℃
해설

바이패스 팩터(Bypass Factor, BF)는 코일을 통과하지 않고 우회하는 공기의 비율을 나타내며, 출구공기 온도는 다음 공식으로 구한다.
tout=tADP+BF×(tin−tADP)t_{out} = t_{ADP} + BF \times (t_{in} - t_{ADP})

주어진 값을 대입하면
tout=7+0.1×(27−7)=7+0.1×20=7+2=9.0℃t_{out} = 7 + 0.1 \times (27 - 7) = 7 + 0.1 \times 20 = 7 + 2 = 9.0℃
이다.

바이패스 팩터가 0.1이라는 것은 입구공기의 10%만 코일을 우회하고 90%는 냉각된다는 뜻이다. 따라서 출구공기는 장치노점온도와 입구온도 사이에서 0.1의 비율로 가중평균된 온도가 되며, 출구공기의 온도는 9.0℃이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[공조냉동기계기사 필기] 25년 2회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요공조냉동기계기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기