모두CBT

다음 중 압축기의 냉동능력(R)을 산출하는 식은? (단, V : 피스톤 압출량[m 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 25년 2회차
다음 중 압축기의 냉동능력(R)을 산출하는 식은? (단, V : 피스톤 압출량[m3/min], v : 압축기 흡입 냉매 증기의 비체적[m3/kg], q : 냉매의 냉동효과[kcal/kg], η : 체적효율)
1
2
3
4
해설

피스톤 압출량 V에 체적효율 η를 곱하면 실제 흡입 증기량이 되고, 이를 비체적 v로 나누면 냉매 순환량(kg/min)이 된다. 여기에 냉동효과 q와 60을 곱해 시간당 열량으로 환산한 뒤 1RT=3,320kcal/h로 나누면 냉동능력 R=60Vηq3320vRTR=\dfrac{60\,V\eta q}{3320\,v}\,\mathrm{RT}가 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.