빙축열 시스템에 관한 설명으로 틀린 것은? 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 25년 2회차
빙축열 시스템에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
얼음의 융해잠열을 이용하므로 물의 현열만 이용하는 수축열보다 축열조 용량을 작게 할 수 있다.
2
심야전력으로 축열하여 주간 냉방에 이용하므로 주간 피크전력을 낮추고 냉동기 용량을 줄일 수 있다.
3
제빙 운전 시 냉동기의 증발온도가 일반 냉방운전보다 높아져 냉동기의 성적계수가 향상된다.
4
저온의 냉수를 공급할 수 있어 대온도차 설계에 의해 반송동력을 절감할 수 있다.
해설
제빙을 위해서는 증발온도를 0℃보다 훨씬 낮은 약 −5~−10℃까지 낮추어야 하므로, 냉동기의 성적계수는 일반 냉방운전(증발온도 5℃ 내외)보다 오히려 저하한다. 이것이 빙축열의 대표적 단점이며, 그 대신 융해잠열(약 334 kJ/kg) 이용에 의한 축열조 소형화, 피크전력 절감, 저온급수에 의한 대온도차 반송동력 절감 등의 이점을 얻는다. [근거] 빙축열 특징 — 융해잠열 이용·축열조 소형화, 제빙 시 증발온도 저하로 COP 감소