열펌프에 대한 설명으로 올바르지 못한 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 25년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 25년 2회차
열펌프에 대한 설명으로 올바르지 못한 것은?
1
열펌프의 성적계수(COP)는 냉동기의 성적계수보다는 1만큼 더 크게 얻을 수 있다.
2
공기-공기방식에서 냉매회로교체의 경우는 장치가 간단하나 축열이 불가능하다.
3
공기-물방식에서 물회로교체의 경우 외기가 0℃이하 에서는 브라인을 사용하여 채열한다.
4
물-물방식에서 냉매회로교체의 경우는 축열조를 사용할 수 없으므로 대형에 적합하지 않다.
해설
물-물 방식은 열원과 열매가 모두 물이어서 축열조를 결합하기 쉽고 열용량이 커, 오히려 대형 시스템에 적합하다. 따라서 축열조를 쓸 수 없어 대형에 부적합하다는 서술이 잘못이다. 참고로 같은 장치에서 이므로 열펌프 성적계수가 냉동기보다 1만큼 크다.