실내용도 20℃, 상대습도 40%로 유지되는 어느 실의 급기량은 300… | [공조냉동기계기사 필기] 25년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 25년 2회차
실내용도 20℃, 상대습도 40%로 유지되는 어느 실의 급기량은 3000m2/h이고, 난방부하(현열)는 9500kal/h 이다. 이때 취출 온도는 약 몇 도인가? (단, 공기의 비중량은 1.2kg/m3, 비열은 0.24kcal/kg℃이다)
1
25℃
2
27℃
3
31℃
4
35℃
해설
현열부하는 로 구하므로 온도차는 이다. 여기서 분모는 급기량 3000 m³/h, 비중량 1.2 kg/m³, 비열 0.24 kcal/kg℃의 곱인 864 kcal/h℃이다. 난방이므로 취출온도는 실내온도보다 높아야 하며 가 된다.