온수난방설비에 사용되는 팽창탱크에 대한 설명으로 틀린 것은? 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 25년 2회차
온수난방설비에 사용되는 팽창탱크에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
밀폐식 팽창탱크의 상부 공기층은 난방장치의 압력변동을 완화하는 역할을 할 수 있다.
2
밀폐식 팽창탱크는 일반적으로 개방식에 비해 탱크 용적을 크게 설계해야 한다.
3
개방식 탱크를 사용하는 경우는 장치내의 온수온도를 85℃이상으로 해야 한다.
4
팽창탱크는 난방장치가 정지하여도 일정압 이상으로 유지하여 공기침입 방지 역할을 한다.
해설
개방식 팽창탱크는 대기에 개방되어 있어 온수온도가 높으면 증발 손실과 산소 용입이 심해지므로 보통 85~90℃ 이하의 저온수 난방에 사용한다. 온수온도를 85℃ 이상으로 해야 한다는 설명이 틀렸다. 밀폐식은 상부 공기층의 압축 여유가 필요하므로 개방식보다 탱크 용적을 크게 설계한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.