냉매 배관의 액관 안에서 증발하는 것을 방지하기 위한 사항이다. 틀린 것은?
1
액관의 마찰 손실 압력은 19.6 kPa로 제한하도록 한다,
2
매우 긴 입상 액관의 경우 압력의 감소가 크므로 충분한 과냉각이 필요하다.
3
액관내의 유속은 2.5~3.5m/s 정도로 하면 좋다.
4
배관은 가능한 짧게 하여 냉매가 증발하는 것을 방지한다.
해설
냉매 액관의 유속은 0.5~1.5 m/s 정도로 낮게 잡아야 하며, 2.5~3.5 m/s는 흡입가스관이나 토출가스관에 해당하는 값이다. 액관에서 유속이 이렇게 빠르면 마찰손실이 커져 압력이 그 온도의 포화압력 아래로 떨어지면서 플래시 가스가 생긴다. 액관 마찰손실을 19.6 kPa 이내로 제한하고 배관을 짧게 하며 입상이 길면 충분한 과냉각을 주는 것이 플래시 가스 방지책이다.