모두CBT

온도식 자동팽창밸브(TEV)의 작동원리에 대한 설명으로 옳은 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 25년 1회차

온도식 자동팽창밸브(TEV)의 작동원리에 대한 설명으로 옳은 것은?

1
증발기 입구 냉매의 과냉각도를 일정하게 유지하도록 작동한다
2
감온통 내 봉입가스의 압력, 증발기측(균압) 압력, 과열도 조절 스프링 힘의 평형에 의해 밸브 개도가 결정되어 증발기 출구의 과열도를 일정하게 유지한다
3
증발기 내 냉매 액면의 높이를 직접 감지하여 냉매량을 제어한다
4
증발기 내 압력강하가 큰 경우에는 내부균압형을 사용하는 것이 원칙이다
해설

TEV는 증발기 출구에 부착한 감온통이 흡입가스 온도를 감지하며, 다이어프램을 사이에 두고 감온통 봉입가스 압력(열림 방향)과 증발기측 압력+과열도 조절 스프링 힘(닫힘 방향)이 평형을 이루는 위치에서 개도가 결정된다. 과열도가 커지면 감온통 압력이 상승해 밸브가 열리고, 작아지면 닫혀 증발기 출구 과열도를 일정하게 유지한다.

  • 액면을 감지하는 것은 플로트 밸브이다.
  • 증발기 내 압력강하가 크거나 분배기를 사용하는 경우에는 외부균압형을 사용해야 한다.

[근거] TEV 3압력 평형 작동원리(감온통 압력 = 증발압력 + 스프링압), 외부균압형 적용 조건

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[공조냉동기계기사 필기] 25년 1회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요공조냉동기계기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기