이상적 흡수냉동기의 작동을 위해 두 열원이 있다. 고열원이 100℃이고… | [공조냉동기계기사 필기] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 25년 1회차
이상적 흡수냉동기의 작동을 위해 두 열원이 있다. 고열원이 100℃이고, 저열원이 50℃이라면 성능계수는?
1
1.00
2
2.00
3
4.25
4
6.46
해설
두 열원 사이에서 얻을 수 있는 이상적인 냉동 성능계수는 이며 절대온도를 넣는다. 이다. 섭씨 온도를 그대로 대입하면 1.00 같은 엉뚱한 값이 나온다.