1대의 압축기로 증발온도를 -30℃ 이하의 저온도로 만들 경우 일어나는 현상이 아닌것은? 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 25년 1회차
1대의 압축기로 증발온도를 -30℃ 이하의 저온도로 만들 경우 일어나는 현상이 아닌것은?
1
압축기 체적효율의 감소
2
압축기 토출 증기의 온도상승
3
압축기의 단위흡입체적당 냉동효과 상승
4
냉동능력당의 소요동력 증대
해설

증발온도가 -30℃ 이하로 낮아지면 압축비가 커져 체적효율 저하, 토출가스 온도 상승, 냉동능력당 소요동력 증대가 나타난다. 반대로 저온에서는 흡입가스의 비체적이 커지므로 압축기의 단위 흡입체적당 냉동효과는 오히려 감소하며 상승하지 않는다.