전동기에 브레이크를 설치하여 출력시험을 하는 경우, 축 출력 10 kW의 상태에서 1시간 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 25년 1회차
전동기에 브레이크를 설치하여 출력시험을 하는 경우, 축 출력 10 kW의 상태에서 1시간 운전을 하고, 이 때 마찰열을 20℃의 주위에 전할 때 주위의 엔트로피는 어느정도 증가하는가?
1
123 kJ/K
2
133 kJ/K
3
143 kJ/K
4
153 kJ/K
해설

1시간 동안 발생한 마찰열은 Q=10kW×3600s=36000kJQ=10\,\mathrm{kW}\times3600\,\mathrm{s}=36000\,\mathrm{kJ}이며, 이 열이 20℃(293.15K)의 일정 온도 주위로 전달되므로 주위의 엔트로피 증가량은 ΔS=QT=36000293.15123kJ/K\Delta S=\dfrac{Q}{T}=\dfrac{36000}{293.15}\approx123\,\mathrm{kJ/K}이다.