복수기(응축기)에서 10 kPa, 건도x = 0.96 인 수증기를 매시… | [공조냉동기계기사 필기] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 25년 1회차
복수기(응축기)에서 10 kPa, 건도x = 0.96 인 수증기를 매시간 1000 kg 응축시키는 데 필요한 냉각수의 유량은? (단, 냉각수는 15℃에서 들어오고 25℃에서 나간다. 그리고 10kPa의 포화액과 포화증기의 엔탈피는 각각 hf = 191.83 kJ/㎏, hg = 2584.7 kJ/㎏ 이며, 물의 비열은 4.2 kJ/㎏.K 이다.)
1
약 27400 kg/h
2
약 34800 kg/h
3
약 54700 kg/h
4
약 75500 kg/h
해설
건도 0.96인 습증기의 엔탈피는 이고, 이것이 포화액 191.83 kJ/kg으로 응축되므로 방출열은 약 이다. 시간당 1000 kg이면 이고, 냉각수는 15℃에서 25℃로 10 K 상승하므로 이다.