어느 열펌프의 압축기 소요동력이 5 kW이고 증발기에서 흡수하는 열량이 15 kW일 때, 이 열펌프의 난방 성적계수(COP)는? (단, 열손실은 무시한다.)

1
3
2
3.5
3
4
4
5
해설
응축기 방열량(난방능력) = 증발기 흡열량 + 압축일 = 15 + 5 = 20 kW. COPh=QcW=205=4COP_h = \dfrac{Q_c}{W} = \dfrac{20}{5} = 4. 검산: COPh=COPc+1=155+1=4COP_h = COP_c + 1 = \dfrac{15}{5} + 1 = 4로 일치. 3은 냉방 성적계수를 답한 오답이다.
[근거] 열역학 제1법칙(Qc = Qe + W), 난방 COP = 냉방 COP + 1