보일러의 성능에 관한 설명으로 틀린 것은? 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 25년 1회차
보일러의 성능에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
증발계수는 1시간당 증기발생량에 시간당 연료소비량으로 나눈 값이다.
2
1보일러 마력은 매시 100℃의 물 15.65kg을 같은 온도의 증기로 변화 시킬 수 있는 능력이다.
3
보일러 효율은 증기에 흡수된 열량과 연료의 발열량과의 비이다.
4
보일러 마력을 전열면적으로 표시할 때는 수관 보일러의 전열면적 0.929m2를 1보일러 마력이라 한다.
해설

증발계수(증발력)는 실제 증발한 증기의 잠열을 표준 상태(100℃ 포화수→100℃ 포화증기, 잠열 약 2256kJ/kg)로 환산한 계수를 의미하며, “시간당 증기발생량을 시간당 연료소비량으로 나눈 값”은 증발계수가 아니라 증발배수의 정의이므로 이 설명이 틀린 내용이다.