모두CBT

공조설비에 사용되는 보일러에 대한 설명으로 적당하지 않은 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 25년 1회차
공조설비에 사용되는 보일러에 대한 설명으로 적당하지 않은 것은?
1
증기보일러의 보급수는 연수장치로 처리할 필요가 있다.
2
보일러효율은 연료가 보유하는 고위 발열량을 기준으로 하고, 보일러에서 발생한 열량과의 비를 나타낸 것이다.
3
관류보일러는 소요 압력의 증기를 비교적 짧은 시간에 발생시킬 수 있다.
4
증기보일러 및 수온이 120℃를 초과하는 온수보일러에는 안전장치로서 본체에 안전밸브를 설치할 필요가 있다.
해설

보일러 효율은 연소가스 중 수증기의 응축열을 뺀 저위발열량을 기준으로, 공급 연료의 열량 대비 증기나 온수가 실제로 얻은 열량의 비로 나타낸다. 배기가스가 그대로 배출되는 실제 보일러에서는 응축열을 회수하지 못하므로 고위발열량 기준이라는 설명은 맞지 않다. 보급수의 연수 처리, 관류보일러의 짧은 증기 발생시간, 증기보일러와 120℃ 초과 온수보일러의 안전밸브 설치는 모두 옳은 내용이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.