프레온 냉매배관 설계시 옳지 않는 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 24년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 24년 3회차
프레온 냉매배관 설계시 옳지 않는 것은?
1
지나친 압력강하를 방지한다.
2
2개 입상관(Riser)사용시 트랩(trap)을 크게 한다.
3
정지시 압축기로의 액냉매의 유입을 방지한다.
4
압축기를 떠난 윤활유가 다시 압축기로 일정비율로 되돌아 와야 한다.
해설
프레온 냉매배관에서 2중 입상관을 쓰는 이유는 부분부하로 냉매 유량이 줄어도 오일을 끌고 올라갈 최소 유속을 확보하기 위해서다. 이때 두 입상관 하부의 트랩은 고인 오일량을 최소로 하기 위해 되도록 작게 만들어야 하므로 트랩을 크게 한다는 서술이 옳지 않다. 과대한 압력강하 방지, 정지 중 압축기로의 액냉매 유입(리퀴드 백) 방지, 토출된 윤활유의 지속적 회수는 모두 지켜야 할 원칙이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.