급수배관 설계 및 시공상의 주의사항으로 적절하지 못한 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 24년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 24년 3회차
급수배관 설계 및 시공상의 주의사항으로 적절하지 못한 것은?
1
수평배관에는 공기나 오물이 정체하지 않도록 한다.
2
주 배관에는 적당한 위치에 플랜지(유니언)를 달아 보수점검에 대비한다.
3
수격작용이 우려되는 곳에는 진공브레이커를 설치한다.
4
음료용 급수관과 다른 용도의 배관을 접속하지 않아야 한다.
해설
수격작용(워터해머)이 우려되는 곳에는 압력파를 흡수하는 수격방지기(에어챔버)를 설치해야 한다. 진공브레이커는 배관 내 부압으로 오염수가 역류(역사이펀)하는 것을 막기 위해 대기를 도입하는 기구여서 수격 방지 목적과는 다르다. 나머지 공기·오물 정체 방지, 보수용 플랜지(유니언) 설치, 음료용 급수관의 크로스커넥션 금지는 옳은 시공 원칙이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.