만액식 증발기와 건식 증발기에 대한 설명으로 옳은 것은? 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 24년 3회차
만액식 증발기와 건식 증발기에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
건식 증발기는 만액식보다 냉매 충전량이 많다
2
만액식 증발기는 유회수(油回收) 문제가 없으므로 프레온 냉동장치에 별도의 유회수 장치 없이 사용할 수 있다
3
만액식 증발기는 전열면의 대부분이 냉매액과 접촉하므로 건식보다 전열이 양호하다
4
건식 증발기 출구의 냉매는 일반적으로 포화액 상태이다
해설
만액식 증발기는 증발기 내부가 냉매액으로 채워져(액 75% 정도) 전열면 대부분이 액과 접촉하므로 전열이 양호하다. 대신 냉매 충전량이 많고, 냉매에 녹아든 윤활유가 증발기 내에 고이기 쉬워 특히 프레온 장치에서는 유회수 장치가 필요하다. 건식 증발기는 냉매 충전량이 적고 유회수가 쉬우며, 출구 냉매는 과열증기 상태로 압축기에 흡입된다. [근거] 만액식(전열 양호·충전량 다·유회수 필요) vs 건식(충전량 소·출구 과열증기) 증발기 특성
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.