모두CBT

다음 습공기 선도의 공기조화과정을 나타낸 장치도는? (단, ① = 외기, ② = 환기, H 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 24년 3회차
다음 습공기 선도의 공기조화과정을 나타낸 장치도는? (단, ① = 외기, ② = 환기, HC = 가열기, CC = 냉각기이다.)
문제 이미지
1
2
3
4
해설

습공기선도의 곡선 구간(단열가습 과정)을 근거로 볼 때, 외기(①)가 예열코일을 거쳐 상태③이 되고 환기(②)와 혼합되어④ 상태가 된 뒤 에어워셔(분무가습)를 통과하며 단열가습되어 곡선 경로로⑤에 이르고, 마지막으로 재열코일을 거쳐 취출상태⑥이 되는 순서(예열→혼합→가습→재열)로 배치된 장치도가 정답이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.