냉수코일의 설계상 유의사항으로 옳은 것은? 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 24년 3회차
냉수코일의 설계상 유의사항으로 옳은 것은?
1
일반적으로 통과 풍속은 2~3m/s로 한다.
2
입구 냉수온도는 20℃ 이상으로 취급한다.
3
관내의 물의 유속은 4m/s 전후로 한다.
4
병류형으로 하는 것이 보통이다.
해설
냉수코일은 통과풍속을 약 2~3로 설계하는 것이 일반적이며, 이보다 빠르면 응축수 비산이 커지고 느리면 코일이 커져 비경제적이다. 입구 냉수온도는 보통 5~15℃ 범위이고 관내 유속은 1 전후, 배치는 대향류(counter flow)가 표준이므로 나머지 보기는 옳지 않다.