중앙식 급탕설비의 순환 방식에 관한 설명으로 틀린 것은?

1
중력 순환식은 탕의 온도차에 따른 밀도차로 순환시키며 소규모 설비에 적합하다.
2
강제 순환식의 순환펌프는 일반적으로 환탕관(복귀관)에 설치한다.
3
강제 순환식에서 순환펌프의 양정은 건물 최고층 급탕전까지의 높이 이상으로 정해야 한다.
4
리버스 리턴(역환수) 방식은 각 계통의 배관 길이를 거의 같게 하여 순환 유량을 균등하게 한다.
해설
급탕 순환 배관은 가는 관(급탕관)과 오는 관(환탕관)이 이어진 밀폐 순환회로이므로, 순환펌프는 물을 건물 높이만큼 밀어 올리는 것이 아니라 순환회로의 마찰손실 수두만 감당하면 된다. 따라서 펌프 양정을 건물 높이 이상으로 정한다는 ③이 틀리다(양정은 순환 배관의 전 마찰손실로 결정). 중력 순환식=밀도차 이용 소규모용(①), 순환펌프는 온도가 낮아 펌프 보호에 유리한 환탕관에 설치(②), 리버스 리턴=경로 길이 균등화로 유량 균등(④)은 모두 옳다.
[근거] 급탕 순환 설계 일반 — 순환펌프 양정=순환 배관 마찰손실 기준(밀폐회로), 환탕관 설치, 역환수 방식