급수 배관의 구배 및 공기빼기 시공에 관한 설명으로 틀린 것은? 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 24년 2회차

급수 배관의 구배 및 공기빼기 시공에 관한 설명으로 틀린 것은?

1
상향 급수 배관법에서 수평주관은 선상향(앞올림) 구배로 시공한다.
2
끝올림 구배를 준 수평관의 관지름을 바꿀 때는 동심 리듀서를 사용하여야 공기가 고이지 않는다.
3
배관이 ㄷ자형으로 위로 굴곡된 부분의 상부에는 공기빼기 밸브를 설치한다.
4
배관 계통의 최저부에는 물을 빼기 위한 배수(드레인) 밸브를 설치한다.
해설
끝올림(상향) 구배의 수평관에서 동심 리듀서를 쓰면 관지름이 바뀌는 부분의 관 윗면에 단차가 생겨 공기가 고이는 공기 포켓이 형성된다. 관의 윗면이 일직선이 되도록 편심 리듀서를 윗면 맞춤으로 사용해야 하므로 ②가 틀리다. 상향 급수식의 수평주관은 선상향 구배(①), ㄷ자형 상향 굴곡부 상단의 공기빼기 밸브(③), 최저부의 배수 밸브(④)는 모두 옳은 시공법이다.
[근거] 급수배관 시공 일반 — 상향식 선상향 구배, 공기 포켓 방지용 편심 리듀서(윗면 맞춤), 굴곡부 공기빼기·최저부 배수